雷达液位计无回波故障原因多元化,解决方法探讨
发布日期:2024-06-07 | 来源:弗林顿
雷达液位计无回波故障的发生可能源于多种原因。以下将介绍两个案例以便更好地理解。案例一:
工作环境:在常温常压下,存在少量蒸汽,测量介质为石膏浆液。
问题表现:出现跳变,信号消失。
原因分析:复杂的工作环境;雷达液位计安装位置与容器壁距离过近;容器底部为斜面,且附近有障碍物,导致杂波干扰增多,真实信号过小。
解决方法:调整量程,优化回波阈值和包络线幅度,进行空罐学习以识别虚假回波信号。
案例二:
工作环境:污水处理。
问题表现:出现跳变。
原因分析:水井下存在干扰,雷达安装位置受到铁管干扰。
解决方法:重新调整安装位置,并对雷达参数进行调试。
以上是售后服务提供的两个典型案例。从这些案例中可以看出,雷达液位计无回波故障的一个重要原因是安装位置选择不当。如果雷达液位计安装位置过于接近容器壁,或者安装位置与被测介质不垂直,都可能导致微波脉冲无法准确返回,从而无法检测到信号。在这种情况下,解决方法是调整安装位置以确保信号能够正常返回。
返回列表
版权归属:江西弗林顿技术有限公司